變壓器中性點接地能和保護接地連在一起嗎? 連接到一個接地網是可以的,中性點接地從接線端子N直接接到接地網,保護接地是外殼接地,一般做等電位聯結接到總等電位箱后再接地網,都是一個地網。如果是把中心點接地線和外殼的接地端子相連是不允許的。
如果是把中心點接地線和外殼的接地端子相連是不允許的。另外系統是TN-C-S,還是TN-S,也決定PE線的不同接法。
在TN-S系統中,在變壓器側中性線N和PE是接在一起的,因為
變壓器中性點接在接地母排上,而PE線也是接在一個母排上,應該是可以的。采用強弱電、防雷共用的綜合接地網,對于防雷接地端子不能接在一起,因為要求防雷接地點與強弱點接地端子在地中的距離不小于15m,工程中一般要求不小于20m。若是單獨設置的防雷接地,那么要求空空氣中5m,地中3m的距離。
保護接地是為防止電氣裝置的金屬
外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地。就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分用導線與接地體可靠連接起來的一種保護接線方式。
中性點接地是將中性點直接接入大地。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置。
工作接地:電源(發電機或變壓器)的中性點直接接地,電壓
互感器一次側線圈的中性點接地,防雷設備的接地。
零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開來的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接。