我們知道有些變壓器是可以安裝在底下的,那么干式變壓器可以在底下安裝嗎?我們今天就來介紹一下干式變壓器安裝地點是否可以選在地下,順便看一下干式變壓器如何在地下安裝。
地下式干式變壓器一般安裝在地溝的檢修孔以及小型地坑中。 針對其特殊的運行環境,其密封防水、絕緣、 防腐防銹及溫升控制問題是產品設計的關鍵部分。 設計產品的性能一般按國內配電干式變壓器的最先進水平要求, 設計成 SCH15 型
非晶合金干式變壓器、SCB10及 SCB13型節能環保型干式變壓器。在負荷變化大的場合,可將有載調容調壓干式變壓器用于地下,將更加節能。
干式變壓器的安裝要求:
1、安裝場所海拔高度不超過1000m,環境溫度不高于40℃,(超過此要求時可進行特殊設計)。
2、使用環境,相對濕度100%,環境為+40℃至-25℃(-25℃時帶有有載開關和溫度控制器的要求)。
3、本產品一般為戶內式,安裝場地應清潔無異電粉塵,無腐蝕氣體,具有較好的通風條件。如果安裝在地下室或者其他通風不良的場所,應該考慮強制通風的問題。本產品每1KV損耗(空載損耗+負載損耗)大約需要3-4m
3/min的通風量。
4、產品安裝時,一般應離開墻壁和其他障礙物800mm,相鄰變壓器之前應該有300mm的距離。對配電箱和其他安裝空間有限的場合以上距離可適當調整。
5、一般情況下,變壓器可直接放置在使用場地,安裝檢查完畢后即可投入運行。對于有防震和其他特殊要求的情況,安裝變壓器的地基應埋置螺栓,通過螺栓螺母把變壓器固定。
干式變壓器和配電柜可以或許放在同一房間。干式變壓器放在室內通俗都會帶外殼,
高壓柜是跟干式變壓器拼在一起的。通俗的做法是柜前平齊,然后變壓器跟高壓柜的連接銅排直接在柜內走,內里看不到連接銅排的。
干式變壓器和油浸式變壓器的事理是一樣的,大的不合在于絕緣介質。油浸式采納絕緣油絕緣,干式變采納樹脂絕緣,干式變安好性優于油浸式變壓器。借使假如發生火災或爆炸,干式變壓器的絕緣油有可以或許減輕事變危險,因此需要零丁設置,并且變壓器底子要有防油泄露假想。而干式變則不會有這樣的危險,所以可以或許和配電柜設置在一個房間。