干式變壓器低壓側三相五線制怎么接線?變壓器是我們都熟悉的電氣設備,但是牽扯到
變壓器安裝則需要專業的知識,比如干式變壓器低壓側接線方法。我們今天就來介紹一下干變低壓側的安裝方法。
新裝的干變連接組別DYn11類型,那么10kV干變低壓側怎么接線呢?
Dyn11的意義:D:高壓側三角形接法,y:低壓側星型接法;n:低壓側中性點引出;11:高低壓差相位差30度。對于DYn11干式變壓器,現在的接法是將零線和地線都用銅排從低壓進線柜引出,然后零地線統一接到
變壓器的零線樁頭再用一根線接到變壓器的接地點,最后接到
配電室的接地網上。
干式變壓器10kV降壓變400V到低壓柜都是4線,3根相線接到開關柜的ABC,零線接到低壓柜的零排。低壓柜過去到配電箱是5線的,低壓柜的零拍和地排連起來就行了嘛,配電箱的再挨個往下分就可以。
變壓器低壓側接線方法和注意事項
干式變壓器低壓側接線方法:先拉開變壓器低壓側的負荷開關,再拉開高壓側的熔斷器,使用電壓等級相對應的高壓驗電器進行驗電,確認無電壓后,在變壓器的高壓接線端上裝設一組三相短路接地線。低壓如果有備用電源切換裝置或逆變電源系統的應斷開,以防止倒送電。 安裝配電柜時應注意與高壓帶電部分的安全距離。
在安裝變壓器時,如果要加裝配電柜必需做好穿好絕緣工具,做好隔離,標定鎖定,拉開熔斷器,取下保險絲。嚴格按電氣作業規范要求進行作業。加裝的設備必需通過絕緣測試后方可送電。