高壓開關柜電氣五防指的是什么?高壓開關柜的“聯鎖”是保證電力網安全運行、確保設備和人身安全、防止誤操作的重要措施。
一般把“聯鎖”描述為:防止誤分、誤合斷路器;防止帶負荷分、合隔離開關;防止帶電掛(合)接地線(接地開關);防止帶接地線(開關)合閘;防止誤入帶電間隔;這就是我們常說的開關柜“五防”。
10kV開關柜如何實現五防?
1、高壓開關柜上的雙重編號和帶電顯示裝置:僅作為提示性裝置。此裝置可以為操作員在操作時提供判斷依據,防止誤操作的發生。
2、機械程序鎖:聯鎖方法簡單、可靠、直接、有效,特別適合多臺柜之間的聯鎖。此聯鎖可以在操作員操作時對操作安全提供五防保護。
開關柜電氣五防的含義
1、高壓開關柜內的真空斷路器小車在試驗位置合閘后,小車斷路器無法進入工作位置。(防止帶負荷合閘)
2、高壓開關柜內的接地刀在合位時,小車斷路器無法進合閘。(防止帶接地線合閘)
3、高壓開關柜內的真空斷路器在合閘工作時,盤柜后門用接地刀上的機械與柜門閉鎖。(防止誤入帶電間隔)。
4、高壓開關柜內的真空斷路器在工作時合閘,合接地刀無法投入。(防止帶電合接地線)。
5、高壓開關柜內的真空斷路器在工作合閘運行時,無法退出小車斷路器的工作位置。(防止帶負荷拉刀閘)。
高壓柜內五防連鎖實現
接地開關和斷路器在分閘位置時,手車才能從實驗隔離位移至工作位(或從工作位置拉回)。手車在中間位置時,開關的操作被機械閉鎖,無法操作。手車中也帶有閉鎖電磁鐵,此時手車也是可以電磁閉鎖,無法動作。
斷路器只有在手車處于實驗隔離位置或者工作位置時才能進行合閘操作。當手車在中間位置時,合閘操作被機械閉鎖。當斷路器接上電器連鎖回路時,該電氣連鎖也起作用。
如開關柜選用和采用了數字保護裝置時,還可通過軟件編程來實現開關的防誤操作。
手車在試驗隔離位或運行位時如果此時沒有控制電壓時,斷路器是無法合閘的,僅僅只能手動分閘(機械電氣連鎖)。
只有在試驗隔離位置時才能插拔控制線二次插頭。
接地開關只有在手車在試驗隔離位置或者拉出開關柜時才能合閘。接地開關在合閘位置時,手車是無法從試驗隔離位置搖至運行位置。
斷路器采用自動隔板與帶電部分的靜觸頭隔離,當斷路器退出柜體時隔板自動封閉帶電部分的靜觸頭。同時也防止誤入帶電間隔。