35kV以上電氣設備是每年年檢一次。電氣設備反正都要檢修,一般情況是停電時,正好把油化試驗一起做掉。
大部分110kV變壓器在本體有專門的取油口,根據現場情況,大于安規規定距離是填二種票,帶電取油的。
若帶電距離小于安規距離則必須停電。理論上:取油過程中只要作業人員距離帶電部分能夠保持足夠的安全距離就可以不停電取油。
具體實操中,題目給出的描述是不足以回答這個問題的。包括變壓器的體積,安裝位置,周圍帶電設備情況,變壓器的負荷等因素,都是需要考慮的。
需要熟悉設備情況的人決定,不熟悉現場設備的人,在作業前,需要進行現場勘察后決定。